15 防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故
为了防止大型变压器损坏、互感器爆炸事故的发生,应严格执行《关于印发“变压器类设备管理规定”的通知》(电安生(1996)589号)、《关于发送“全国变压器类设备专业工作会纪要”的通知》(调网(1996)89号)、《关于加强变压器消防设施的通知》[(能源部(87)电生火字117号)以及其他有关规定,并提出以下重点要求:
15.1
加强对变压器类设备从选型、定货、验收到投运的全过程管理,明确变压器专责人员及其职责。
15.2
严格按有关规定对新购变压器类设备进行验收,确保改进措施落实在设备制造、安装、试验阶段,投产时不遗留同类型问题。
15.2.1
订购前,应向制造厂索取做过突妯短路试验变压器的试验报告和抗短路能力动态计算报告;在设计联络会前,应取得所订购变压器的抗短路能力计算报告。
15.2.2
220kV及以上电压等级的变压器应赴厂监造和验收,按变压器赴厂监造关键控制点的要求进行监造,监造验收工作结束后,赴厂人员应提交监造报告,并作为设备原始资料存档。
15.2.3
出厂局放试验的合格标准
15.2.3.1
220kV及以上变压器,测量电压1.5