安全问答>第五章 第四节 电网调度管理

第四节  电网调度管理

一、调度管理概述

电力系统调度是电力系统运行的一个重要指挥部门,应贯彻《电力法》和《电网调度管理条例》,负责领导电力系统内发、输、变、配电设备的运行、操作管理和事故处理,保证电力系统安全、优质、经济运行,向电力用户有计划地供应符合质量标准的电能。电力系统的调度是随着电力工业的发展和电网的形成而产生的,并随着电网的发展和互联,电力系统调度任务由简单到复杂,由一级调度至多级调度,逐步了统一调度,分级管理的体系。

调度管理实行统一调度、分级管理是由电力生产的以下特点所决定的:

1)发电、供电和用电同时完成。电力不易储存,在整体  电力用户也是电力不可缺少的的一个环节。

2)电力负荷(用电)随时间不停地连续变动,规律性也随机性,要求电厂出力也应及时地做相应调整,发、用电才能平衡。

3)电力产品品种单一,是无形的而又可测量的,其质量指标是频率和电压。国家质量标准规定电网额定频率为50Hz,它是电网发电和用电整体平衡的标志,不完全取决于某一个电厂或电力用户,但又于每一个电厂和电力用户有密切的关联。电网频率高于或低于额定值,都表明发、用电不平衡,这种不平衡超出规定限度,就会对发、用电设备、产品质量等产生不良影响或者危害,甚至会威胁到电网的安全。电网有不同的电压等级,对每一电压等级的电压都规定有一定的变化范围,并作为质量考核的依据。电网中不同点的电压可能不相同。电压太高或太低对于电气设备乃至电网安全不利,电压质量是否合乎要求不仅取决于电网运行,而且与电力用户也有密切联系。总之,电能质量是发电机与用电关系的一种客观量度,电能质量恶化到一定程度,就会造成电网事故。

4)电网覆盖面积大,随时随地都有可能因为自然原因、设备原因或者人为原因引发事故,如果事故不能迅速消除,往往会迅速扩展,波及面扩大,造成严重后果。

所谓统一调度,是根据电力生产的上述特点,由一个调度机构来统一编制和实施全网的运行方式,包括统一安排发、用电短期计划,统一安排主要发、供电设备的检修进度,统一布置全网性安全稳定和继电保护设施;统一指挥电网的操作和事故处理;统一布置和指挥发电厂的功率调整来适应电网高峰低谷负荷的变化;统一指挥电网的频率调整和电压调整;统一指导全网调度自动化和调度通信设备的运行;统一协调水电厂(站)水库蓄水的合理使用;对计划用电实施监控以及处理其他涉及电网运行的事宜。这个调度机构就是对全网的安全、优质、经济运行负责的最高一级的电网调度机构。

由于电网是按电压等级分层、按地域划分分区的一个巨型系统,统一调度要有效率,因此电网最高一级调度机构的工作内容就不能包揽一切,而必须分级管理。

所谓分级管理是指在电网最高一级调度领导下实行的各级调度机构的分级负责制,它能发挥各级调度机构的主动性和积极性,在规定的调度管辖范围内,具体落实统一调度的各项要求,自主地处理职责范围内的调度管理事宜。

统一调度、分级管理是一个不可分割的整体。统一调度是分级管理基础上的统一调度,分级管理是统一调度下的分级管理。统一调度、分级管理作为一个原则,通常只简单称统一调度、分级管理是不言而喻的。

统一调度不仅是电力生产特点的要求,也是发挥大电网优越性的要求。大电网能承受较大的冲击负荷,保持频率、电压稳定,能使不同地区间的电力互相调剂、机组互为备用,提高供电可靠性,增强防御自然灾害和电网事故的能力;能有效地进行水火电调剂,合理利用水能,取得较好的社会效益;能充分利用错峰效益缓利用电高峰时的电力紧张局面等。

电网的安全要靠统一调度来保障,电能的质量是靠统一调度来确保。总之,统一调度、分级管理体现了电网运行的客观规律,符合我国社会主义市场经济的要求。电网的安全、优质、经济运行是国家利益所在,也是电网内广大的发电、供电和用电单位的共同利益所在。

二、调度管理的性质

电力系统是一个庞大复杂的组成系统,是由几个到几百个发电厂和千万个用户通过多种电压等级的电力线路和变电所互相连接而成的。由于电力生产具有发、供、用同时完成的特点,所以,电力系统内各部门是一个紧密联系的、不可分割的整体。在电力生产过程中每一个瞬间都要求平衡稳定、协调一致,要求按量、按质、按时,十分严格地完成调度任务,没有高度的集中统一指挥,电力系统的安全、优质、经济运行就不可能得到保证。

电力系统调度管理有三个方面的工作性质:

1)指挥性质。指挥系统内发电厂和变电所进行倒闸操作和事故处理,调整有功和无功功率等。

2)生产性质。负责电网的安全、稳定和经济运行,制订电网的正常和特殊运行方式,规定输电线路的稳定极限并负责控制,整定继电保护和自动装置定值,负责电网通信和调度自动化的建设及其维护工作。这些工作是电力生产的一个组成部分,是由电力系统调度直接负责的带有综合性、技术性的生产工作。

3)职能性质。调度机构既是生产单位,又是电力公司的一个职能部门,负责电力系统运行方面的技术管理工作,掌握系统内发、供电单位的生产运行情况,制订电力系统运行操作的调度管理规程,开展调度、运行、继电保护、通信、自动化等专业的培训,制订和贯彻有关电网运行的安全经济措施。

实质上,电力系统调度工作的三种性质融合在每一项工作中,如指挥操作和事故处理也属于电力生产工作,随着电网自动化水平的提高,在调度端实现了远方操作开关、自动发电控制和在线经济调度,指挥生产则变成了调度直接控制生产。

三、电力系统调度管理的任务

电力系统调度负责电力系统的生产运行工作,其任务主要包括以下五个方面:

1.尽设备最大能力满足负荷的需要

随着经济建设的发展和人民生活的不断的提高,全社会的用电需求日益增长。这就从客观上要求电力系统具备充足的发、供电设备和足够的可利用的动力资源。因此,必须加快电力建设、保证燃料供应。这是整个电力工业的任务。现在存在的主要问题季节缺电,这就要求我们要尽快设备最大能力满足负荷的需要。如果装机少,燃料供应不足,也没有备用容量,那么调度也是难办的。有了设备,如何高度好,如高峰负荷时,把备用机组开起来;如果有备用机组而不开,到时满足不了负荷需要,那就是没调度好;当然多开机组可以充分满足负荷需要,但若不经济,那也是没调度好。如水电来水多时,应尽量多安排火电机组检修,夏季高峰负荷时尽量少安排机组检修。这就要求灵活调度,巧妙安排,尽设备的最大能力来满足负荷需要。

2.使整个电网安全可靠运行和连续供电

电能不易储存,电网停止供电将造成损失。电网要对电力用户连续不断地供电,首先就必须保证整个电网安全可靠运行。

电,关系到千家万户,与社会经济生活紧密相联,一旦发生事故,造成大面积停电,就会经起社会的混乱,因此从这个意义上说,电网事故是社会的灾难。随着国民经济各部门和人民生活用电更加广泛,对供电的可靠性要求越来越高,停电造成的损失和影响也越来越大。比如铁路,过去只用于信号,停电时可以用柴油发电机发电,不致影响铁路正常运行。现在,电气机车所需电力很难用自备电源解决,一旦停电就必然影响铁路正常运行。又如高层住宅电梯的增多,电饭煲、微波断、电水壶、电热水器、空调、电暖器、洗衣机、电冰箱、电视机等家用电器广泛进入家庭,停电对人民生活的影响就比原来只用于照明时要大得多。因此,停电会给人们生活带来很大的不便。停电还会造成不良的国际影响。改革开放使我国国际交往增多,驻华使馆、领事馆、文化、金融、商业机构以及人员往业大量增多,外商独资、中外合资企业不断增多,与境外联网送电的情况也增多,如内蒙、云南、广东等,在某些情况下,停电还会影响社会稳定,例如在考试期间、高考期间停电,持续高温或严寒气候恶劣条件下停电,百货大商场晚上停电等。

由于历史的原因,我国电网结构薄弱,加之自然力(如刮风、打雷、下雨、下雪)的破坏和设备潜在的缺陷,都可能造成电网中断供电。这时,调度机构就要采取措施,首先不要影响供电;其次,若影响了供电,影响面不要扩大;第三,即使不可避免地要扩大影响面,也要把影响范围尽可能缩小,并尽早恢复供电。

3.保证电能质量

频率和电压是当前我国标志电能质量的两个基本指标。电能质量不完全由电网内某个环节(如发电厂)决定,而依赖于全电网所有发、供、用电单位的协调运行。对一般电网而言,电网正常运行,要求频率控制在50±0.2Hz以内。电压质量的保证要困难些,它涉及的面很广,要考虑一次网、二次网,也就是超高压、高压、配电线路等,用户的接户线也要考虑。电压质量要求,按用户受电端的电压变动幅度,应不超过额定电压规定的变动值,变动值为:

135kV及以上供电和电压质量有特殊要求的用户为±5%额定电压;

210kV及以下供电的电力用户为±7%额定电压;

3)低压照明用户为+5%~-10%定额电压。

现在看来,电压有两个问题,一个无功容量不足,一个是调整手段不够。往往是高峰负荷时电压过低,低谷负荷时电压过高,所以电压质量问题需要多级调整,有几级调度,就要有几级调整。网调应把500kV系统电压维持稳定,省调应保持220kV系统电压稳定,电力系统各发电厂、变电所母线电压应按保证调度规定的范围来调整和监视。

4.经济合理利用能源

经济合理利用能源,就是使整个电网在最大经济效益的方式下运行,高温高压经济机组多发,不经济机组不发,合理调整线路负荷,合理开停机调相机等,以降低每千瓦时电能的燃料消耗和电能输送过程中的损耗,使供电成本最低。多烧煤,少烧油,以节省原油。汛期来水时,组织水电大发,火电调峰,以充分利用水力资源。电网调度的任务之一,就是综合考虑发电机组的经济性,自然能源的分布性以及电网输电方式等因素,合理安排发电机组的出力和开、停等,以获得电网的最大效益,并同发电厂签订并网协议,逐步实行议价上网。

5.其他

在供需矛盾相对宽裕的情况下,电力调度要面向市场,广泛开拓电力市场。如发布电网的备用容量信息,做到不拉闸限电;安排设备综合检修,减少对用户的重复停电等。

四、电力系统的基本工作

(一)负荷预计

电力系统负荷随时都在变化,形成无规则曲线。虽然变化无常,但根据历史记录和负荷分析,仍具有一定的规律性:

1)随季节性变化。从浙江省来看,年最高负荷出现在夏季,冬季次之,春秋季节负荷较小。夏季,由于气温高,空调负荷大,再由于农村夏收夏种,加上防汛、排涝、抗旱、灌溉,因此,一般情况下,夏季负荷比春秋季负荷高20%左右。

2)随生产性质。化工、冶炼属连续性生产企业,负荷稳定,除设备安排检修外,变化不大,日负荷率接近100%。三班制的企业,除交接班时负荷较轻小,比较均衡;一班制的负荷集中在白天,形成早上1000左右高峰负荷。

3)随天气情况而变化。阴天下雨,办公室白天的照明增加,系统增加负荷1%左右,暴风雨时,露天煤矿负荷马下降,雨停后需排水,负荷上升更大。农村负荷随雨水情况变化,或排涝,或灌溉。浙江省农村泾注电站较多,雨水来时满发,雨水停时停发。一个省的用电量可相差几亿千瓦时之多,傍晚时,灯负荷增加很快,用电量比例只有8%左右,但负荷很大,可达30%左右,形成一日的最大负荷。

4)随着作息时间而变化。深夜是全日负荷的低谷,中午和下午下班时也会出现马鞍形的低负荷情况。周休日负荷一般比正常低了3%左右,节日负荷最轻要下降20%以上。精彩的电视剧和球赛实况对用电负荷也有影响。随着电视机的日益普及,这一因素将显得更为明显。其他如水泵、风机、轧钢机负荷忽上忽下,随时都在变化。

5)随着人民生活质量的提高,在800前的电炊负荷,使电网在早峰以前出现了一个新的小高峰,给电网调度带来一定的困难。夏季高温期间的降温负荷,受气温影响变化较大。一般负荷波动范围在50万~60kW

6)随小火电开停机方式而变化。浙江省目前约有200多万kW小火电,20多万kW柴油发电机,各地小发电厂为了获得高峰电量而获取高价,一般均在8002200发电,因此,每天800一过,全省网供负荷就要下降20万~30kW(此时负荷正在增长),2200一过,全省电网供负荷就要增加30万~40kW(此时负荷正在下降),给省网大机组的正常运行带来了很大的冲击。

负荷预测的主要依据是实际负荷的历史记录,以小时电量和实际负荷曲线表示,采用回归分析法制订出年、季、月、日负荷预计。在编制负荷预计时,要考虑各种变化因素及其规律,并根据国民经济的增长速度进行修正。

编制负荷曲线时要根据实际经验和实用要求选用点数,一般日负荷曲线以1h0.5h为一点,称短期负荷预计。必要时在高峰负荷来到前的1h内取1015min为一点,称超短期负荷预计,以便准备调峰容量。年负荷曲线可采用每周或每月最大负荷为一点,月负荷曲线可采用每日最大负荷为一点,以便使发、用电平衡和合理安排设备检修。

(二)发电计划

搞好发电计划的主要基础是负荷预计,基本要求如下:

1)要满足最大负荷的要求;

2)要留有调频、调峰容量及事故备用容量;

3)要合理利用水能,按水位和流量来安排水电;

4)要按经济原则确定开停机计划和机组间的负荷分配,并按安全分析结果进行修正;

5)按低负荷需要确定机组的低负荷运行方式,如最低技术出力运行或滑参数运行,日开夜停等。

安排发电计划的基数资料是发电设备最大可能出力计划,包括新设备投入和扣除退役设备。最大可能出力=铭牌-影响出力。发电设备的影响出力有多种影响,诸如设备缺陷、设备不配套、夏天汽机真空降低、水电厂水头降低等因素。可调出力=最大可能出力-检修容量,备用容量=可调出力-预计负荷。在高峰负荷时的备用容量一般为可调出力的2%~3%。所以,在制定发电计划时,要按负荷预计对可调出力、检修容量、备用容量进行核算,以便求得最佳安排方式。

(三)检修安排

发、输、变电设备的检修进度安排,关系到电网的电源负荷平衡、接线改变、燃料分配、安全影响等。并且,电网运行方式的变化,很多是由设备检修引起的。因此设备检修是运行方式中的一个重要活动因素。设备检修要根据发、供电主管部门提出的年度计划,调度机构作出度安排,并经互相协调后才能最后确定。

设备检修计划安排的原则是:

1)满足最大负荷的要求,并比较均衡地留有备用容量;

2)在一年中,低负荷时期修大机组,高峰负荷时期来到前基本完成大修任务;

3)丰水时期修火电机组,枯水时期修水电机组;

4)发、输、变电设备的检修,以及继电保护、调相机、电容器的检修,甚至用户的设备检修,要相互配合,统一安排,尽量避免同一设备在检修时间不一致而造成重复停役,以减少对用户的停电总时间。要减少系统设备操作的工作量,保证系统接线的正常运行。

在年度运行方式中,主要编制机、电、炉设备大修和改进工程进度。发电设备的小修和输变电设备的检修则只作轮廓安排,一般发电设备的大、小修容量约为发电容量的10%,临时检修容量约为发电容量的2%~4%。输电线路的检修一年一般为1次,一般安排在春季和秋季,并尽量利用节假日轻负荷时进行。月度设备检修进度是具体的执行计划,需进行平衡、安全分析,校核后确定。

设备检修分计划检修和临时检修,计划检修是指设备的定期检修、维修、试验和继电保护、自动装置的定期维护、试验等。临时检修指非计划性的检修,一般指对因设备缺陷或故障造成的设备停役的检修。

凡属调度管辖(包括许可)的一切设备,如需停止运行或奶出备用进行检修(试验)时,均需提前向有关调度提交申请。申请书应说明检修设备名称、工作内容、停复役时间及设备状态,申请人姓名和其他有关要求。发电厂的附属设备或某级调工管理的有关设备停役检修(试验)将影响发电出力或主网输电能力的,应向上一级调度机构输申请手续。

发电厂和变电所设备检修时间,为设备从系统断开(拉开开关)或许或退出备用时开始,到设备重新投入系统运行(合上开关)或转入备用时为止。设备断开和投入运行进行的一切操作时间(包括锅炉点火及汽机启动时间、在复役前进行试验的时间)均统计为检修时间。发电机检修后需做并网试验者,应事先向有关调度机构提出试验内容及试验时间,否则机组并网运行即告检修工作终止。

电力线路检修时间,为线路改为检修状态许可开始工作起,到值班调度员接到汇报线路工作结束,现场接地线拆除、检修人员撤离,可以送电的报告为止。

(四)能源平衡

根据发电计划,需进行水、煤、油、电的综合平衡,并按经济原则提出燃料需用量计划。

首先确定水能利用计划,参考气象部门资料,分析历史记录,选择某一来水年型,并根据年初水位和蓄水量,确定水电厂的每月及全年发电量。一般按70%保证率的来水量进行计算,同时以50%及90%保证率进行核算,制订出水电发电量计划。然后,根据负荷预计水电发电量计划,来确定火电厂发电量计划,并计算出需用燃料计划。在计划需用燃料时,需校核燃料库存。水电大发时,可能超出库存能力。夏、冬季电网高峰负荷到来前需大量储煤。所以在能源平衡时必需考虑蓄水和储煤计划,并且考虑台风或特大汛情对燃料运输和水库来水的影响,尽量避免因能源平衡考虑不周而造成大面积拉电的情况发生。

(五)运行方式安排

电力系统运行方式的安排是电网安全调度管理的一项重要工作,应着重做好以下工作:

1)选择最优运行方式。电力系统是由相当数量的发、输、变、供以及各种用电设备所组成的。在某一种运行情况下,如一定的负荷、频率、电压等运行参数,可能有好几种不同的运行方式,如发电厂负荷的分配、设备的检修或备用、无功电压的调整、网络的并列或解列、继电保护和自动装置的使用方式、水库放流和水位、发电厂储煤量等,但其中只能一种最优化的运行方式。对运行方式的安排,也是对即将到来的系统运行情况作一次全面研究分析,选择最安全、最经济、电能质量最好的运行方式。

2)组织系统内所有单位协同配合。电力系统包含发电厂、变电所、电网、热力网及有关用户。所有这些发、供、用电单位是一个不可分割的整体,必须协同配合。运行方式相当于各单位相互协同配合的总计划,应使各部门了解当前与未来的运行情况和要求,例如高峰需大发,低谷需少发、停机或检修,可能出现的电网运行薄弱环节等,以便在电网基建和运行方式安排上尽量给予妥善安排。

严格来说,电力系统的运行情况是每个瞬间都在变化的。这表明电力系统运行情况的各节点功率、电压、电流和电网频率等参数,以及其他反映能量变换和输送过程的各种量值都在缓慢变化(由于负荷变化)或剧烈(由于事故或倒闸操作)变化着。在实际运行中,电力系统调度及运行单位,必须根据电网参数对每个瞬间的变化而及时调整运行方式,如调频厂保持正常频率,发电厂调整励磁电流以维持调度部门要求的电压值,以及倒闸操作、事故处理等。运行方式是指具有代表性的正常方式和事故、重要设备检修等特殊方式。

安排运行方式的基本要求有如下几点:

1)精确预计负荷,合理安排检修和分配发电出力,正确选择各种正常和检修接线方式,充分发挥系统内发、供电设备能力,以保证系统负荷需要,满足电网安全、优质、经济运行的要求。

2)进行安全分析,及时发现问题,提出反事故措施,在事故情况下尽可能保证连续供电或缩小事故范围,减少事故损失。

3)电力系统运行方式的安排,应以发电厂和电网的特点和可能条件出发,确定最佳运行方式。

4)运行方式的安排还应考虑符合国民经济方针、政策的要求,如加强重要用户用电的可靠性,充分利用当地劣质燃料,充分利用水利资源,发挥水库的防洪作用,满足水电厂一游航行和工业用水等。总之,要考虑国民经济各部门的要求。

(六)安全分析

电力系统的运行方式需通过安全分析发现问题、改进接线、提出措施,才能合理。电力系统的稳定计算是安全分析中的主要工作。分析电网接线和潮流能否满足电网正常和事故情况下的稳定要求。在电网调度工作中,一般采用N1准则进行安全分析。即电网中发输变电设备中某一元件故障断开后,电网能否满足安全运行的要求。为了考虑更严重事故,可取一台最大机组和一条电源线路同时故障的情况。在电源备用容量较大的电网中,一般要求N1检验时,电网不发生电压和频率降低、稳定破坏事故。

(七)频率调整

由于电力系统的负荷随时都在变化,因此系统的频率也会随时变化,欲使频率的变化不超过允许范围,就必须对频率进行调整,这是电力系统调度部门的主要工作之一。

为满足电力系统最大负荷的需要,电力系统必须留有足够的备用容量,例如检修备用、事故备用、调频备用等。根据备用转入预先的条件,备用可分为以下四级:

第一级属“秒”级备用,也就是热备用或旋转备用,此类备用容量可在几秒内发挥作用,包括未带负荷的发电机组,特别是运行的水轮机组,除调速器随频率起作用外,还能迅速增减负荷,在最高负荷时,此类备用要留高峰负荷2%~3%,在负荷上升时,要根据负荷上升速度,留有更多备用。

第二级属“分”级备用,可以称为温备用,完全在启动备用状态,在15min内即可并网发电,例如备用中的燃气轮机、水力发电机组、蓄能方式运行的抽水蓄能机组。这类备用机组的启动,可采用低频自起动方式,第二类的备用容量一般为高峰负荷的1%~1.5%。

第三组属“时”级备用,一般需12h才能投入运行,可称作“低温”备用,例如保持热状态下的火电机组。凡深夜停机备用,次日高峰前并网的机组都属于此类型。按保证对用户连续供电的要求,这类备用容量应留有高峰负荷的2%~3%。

第四级属“长时”备用,也称冷备用,此类设备的起动需224h以上,包括节假日停用的机组、耗能大的小机组、局部维修的水火电机组。

以上各级备用可根据负荷情况转入上一级,也可转入下一级。第一级备用,也就是调频容量,作为经常性负荷变动的调整容量。第二、第三级的备用容量,主要作为日负荷升涨的需要,如从负荷低谷到高峰,必须有足够的容量满足高峰负荷的需要。由低谷到高峰所需容量,习惯上称为调峰容量。

在电源不足情况下,某些负荷可短时停用作为一种补充备用容量,如列入《超计划用电拉电序位表》的线路负荷、低频减载切负荷装置所切除的负荷等。

在由若干个系统互联的联合电网中,频率和联络线控制方式有以下几种方式:

1)联络线负荷频率偏移控制。各系统都有相应备用容量,随所管辖系统的负荷变动承担调整容量。

2)定联络线负荷控制。在联合电网内,某些网只负责保持联络线负荷,保证联络线负荷变化不超过规定范围。

3)联合电网内其中一个系统负责调频,其他的负责联络线控制。

对以上三种控制方式,要根据系统备用容量、水火电比例、自动化水平、电网间的协议来选用。华东电网根据第三种方式控制频率,使频率保持在49.850.2Hz内运行。

(八)经济调度

经济调度主要包括以下两方面的工作:一是参加拟定各种技术经济指标(包括发电煤耗、发电厂用电、水能利用、线路损耗)和改进系统经济运行的措施;二是制定和执行经济调度方案。

经济运行中,调度的工作首先是让水能得以充分利用;第二是根据机组的效率调整出力或开停机组,让煤耗低的机组多发电、煤耗高的机组少发电;第三是让电网的功率流动趋于合理,减少电力输送过程中的功率损耗。

(九)倒闸操作

送电线路涉及两个以上单位的,由调度统一指挥送电和倒闸操作。调度的倒闸操作与发电厂、变电所不同。如发电厂停机等操作都是发电厂自己进行,发电厂和变电所母线以上的就和调度有关了。因为母线上的倒闸操作涉及发电和送电,有的要改变继电保护的定值和使用方式,这样就影响到别的单位,变压器中性点多合一个少合一个都与接地保护有关。一条线路涉及两个单位,如两个变电所,这条线路上的操作,就不可能由这个变电所值班人员同另一个变电所值班人员直接联系,而必须由调度统一指挥。

属调度部门管辖范围内的设备,未经值班调度员的指令,各级下属调工机构和发电厂、变电所的值班运行人员不得自行发令操作或自行操作。但对人员或设备  有威胁和经调度部门核准的现场规程规定除外(上述未得到指令进行的操作,应在操作后立即报告调度部门的值班调度员)。

值班调度员在进行倒闸操作时,先互报单位、姓名,严格遵守发令、复诵、监护、录音、记录等制度,并使用统一的调度术语、操作术语,统一的系统设备名称、统一编号等。调度员发布操作指令时,必须发出“发令时间”。现场值班人员接受操作指令后必须复诵一遍,调度员应复核无误。“发令时间”是值班调度员正式发布操作指令的依据,现场值班人员没有接到“发令时间”不得进行操作。“结束时间”是现场操作执行完毕的依据,值班调度员只有接到操作“结束时间”后,该项操作才算完毕。

(十)事故处理

电网事故也是灾害,严重事故可以危及人们生命财产安全,造成国民经济的严重损失,因此必须正确迅速处理,尽快恢复正常供电。

系统值班调度员为电网事故处理的指挥人和负责人,发电厂、变电所以及下级调度值班人员应当依照系统值班调度员的命令进行处理,但属于各运行单位自己调度管辖的设备以及该设备的故障消除和处理,则由各单位自行负责。系统调度的领导人在处理现场时,应监督事故处理是否正确,并给予相应指示,但要通过值班调度员最直接的领导人。事故处理过程中应停止交接班,除非特殊情况,一般不更换值班调度员。

1.系统事故的处理原则

1)尽快限制事故的发展,消除事故根源,并解除对人身和设备的威胁,防止稳定破坏、系统瓦解和大面积停电。

2)用一切可能的方法保持设备继续运行和不中断或少中断重要用户的正常供电,首先要保证对发电厂厂用电和变电所所用电的供电。

3)尽快对已停电的用户恢复供电,对重要用户应优先恢复用电。

4)及时调整系统运行方式,并使它恢复正常。

为了保证电网的安全稳定运行,调度员要根据当时电网的薄弱环节,做好经常性的事故预想,进行反事故演习,以便于稳、准、快地进行事故处理。

2.现场自行处理范围

为了防止事故扩大,凡符合下列情况的操作,可由现场自行处理,并迅速向系统值班调度员作简要报告,事后再作详细汇报。

1)直接对人员生命安全有威胁的设备停电。

2)在确知无来电可能的情况下将已损坏的设备隔离。

3)运行中设备受损伤已对系统  构成威胁时,根据现场事故处理规程的规定,将其停用或隔离。

4)发电厂厂用电全部或部分停电时,恢复其电源。

5)整个发电厂或部分机组因故与系统解列,在具备同期并列条件时与系统同期并列。

6)其他在系统调度规程或现场规程中规定,可不待系统值班调度员指令自行处理者。

在系统发生事故时,事故单位的值班运行人员应立即清楚、准确地向系统值班调度员报告事故发生的时间、现象,跳闸开关,运行线路潮流的异常变化,继电保护及自动装置的动作情况,人员和设备损伤情况,频率、电压的变化,开关切除故障次数等。

在事故处理期间,事故单位的值长、值班长应留在岗位上进行全面指挥,并随时与系统值班调度员保持联系。如确要离开而无法与系统值班调度员保持联系时,应指定合适的人选代替。

     

电网是连接电厂与用户之间的桥梁,电网发生事故,不仅会造成巨大的经济损失,而且会带来严重的政治影响。因此,保证电网的安全稳定运行是电网规划设计、基建和运行等各个部门的共同任务。《电力系统安全稳定导则》和《电力系统技校导则》是我国电网建设的指导性文件,它们提出了保证电网安全稳定运行的三项基本条件,即合理的电网结构,采取各种可行的技术和管理措施,以及建立安全稳定最后一道防线。合理的电网结构是电网安全稳定运行的基本物质基础,而合理的电网规划则是这个基础的基础。在已有的电网结构下,电网安全稳定控制系统、调度自动化系统和电网专用通信系统构成了电网安全稳定运行的三大技术支柱,是提高电网抵抗各种事故的综合能力,防止发生系统稳定破坏和大面积停电的有效手段。电网的安全调度管理则是电网安全稳定运行的制度保证,它强调的是调度运行人员在电网运行和事故处理中的作用。只有在电网结构、安全自动装置和调度运行管理三个方面切实做好工作,才有可能使电网的安全稳定水平得到最大的提高,才能最大限度地减少电网发生恶性事故的概率。

   

1.简述电力生产的特点。

2.现代大电网安全稳定方面存在哪些主要问题?

3.合理的电网结构的原则要求有哪些?

4.电网安全稳定运行的三道防线是什么?

5.简述保证电网安全稳定运行的三大技术支柱。

6.提高电网的稳定性有哪些措施?

7.试述电网调度自动化系统的作用和功能。

8.试述电网专用通信系统的作用及其要求。

9.灵活交流输电系统(FACTS)将对现存的电力系统带来哪些影响?

10.简述电网调度管理的性质和任务。

11.电网调度管理的基本工作是什么?