序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 实得分 | 备注 |
1.1.2 | 高压配电装置 | 430 | | | | |
1.1.2.1 | 屋外高压配电装置电瓷外绝缘爬距配置是否符合所处地区污秽等级的要求,是否采取了防污闪措施(包括清扫) | 15 | 现场检查,查阅各类瓷件爬距资料及污秽区等级划分资料(图) | 有一只(串)瓷件不符合要求,又未采取措施不得分。无污秽图或无污秽等级划分资料或虽有但不符合实际不得分 | | |
1.1.2.2 | 配电装置各类接头及断路器、隔离开关触头是否有发热征象;接头温度监视是否完善;各类设备容量是否满足最大负荷要求 | 10 | 现场检查,查阅台账、资料、记录 | 有一项发热不得分,发热超过规定加扣1.1.2条的10%;温度监视不完善扣50%。设备容量不满足要求不得分 | | |
1.1.2.3 | 变电站各级电压的短路容量是否控制在合理范围;导体和电器是否满足动、热稳定校验要求 | 10 | 查阅资料 | 不符合要求不得分,存在严重问题1.1.2条不得分 | | |
1.1.2.4 | 母线及架构 | 20 | | | | |
(1)多元件支柱绝缘子和悬式绝缘子串是否按规定摇测绝缘或检测零值瓷瓶 | 10 | 查阅试验报告、检修、试验记录 | 没有完全做到不得分(无试验报告或检修、试验无记载即认为未做到);有零值瓷瓶尚未处理1.1.2.4条不得分 | | |
(2)水泥架构(含独立避雷针)有无严重龟裂、混凝土脱落、钢筋外露等缺陷。钢架构及金具有无严重锈蚀 | 10 | 现场检查 | 有严重缺陷不得分 | | |
1.1.2.5 | 户内外高压开关设备 | 120 | | | | |
(1)断路器遮断容量和性能是否满足安装地点短路容量要求;允许不检修切故障次数是否有明确规定,并在达到切故障次数后能够及时检修 | 20 | 查阅断路器台帐及当年系统短路容量资料;查阅断路器允许切故障次数的计算资料和规定文件及断路器故障动作记录、检修记录 | 有一台超过允许切故障次数又未按规定周期检修扣50%;有一台遮断容量不满足要求或无允许切故障次数规定加扣1.1.2.5条40% | | |
(2)国产的户外断路器是否采取了可靠的防雨密封措施 | 15 | 现场检查,查阅开关台帐资料 | 有一台未采取措施或措施不完善不得分 | | |
(3)油断路器本体及液压机构有无漏油;空气断路器本体及贮气筒有无漏气;SF6气体检漏周期是否符合规定;室内有SF6断路器的变电站运行安全防护措施是否符合规定 | 15 | 现场检查,查阅气体检漏报告 | 有一台少油断路器漏油、空气断路器漏气或SF6气体检漏超期不得分;严重漏油、漏气1.1.2.5条不得分;安全措施不符合要求扣50%~100% | | |
(4)预防性试验中是否有超标项目;是否超过了批准的期限(含SF6水份含量测定及SF6气体系统检漏) | 20 | 查阅预试报告 | 任一台断路器有重要项目不合格加扣1.1.2.5条20%;应退出而未退出运行1.1.2.5条不得分;任一台超期6个月以上扣50% | | |
(5)高压断路器、隔离开关大修项目是否齐全无漏项;是否超过了规定的大修周期 | 10 | 查阅检修记录试验报告及职能部门年度大修计划 | 任一台项目不全或超周期1年以上扣50% | | |
(6)配电室门窗(孔洞)、电缆进入配电室孔洞是否封闭严密,无小动物进入的可能 | 10 | 现场检查 | 发现一处孔洞有进入小动物可能不得分 | | |
(7)电力部规定应淘汰的断路器是否全部淘汰;明确应改造的小车开关柜是否全部进行了改造,或安排了更新改造计划并落实 | 15 | 现场检查,查阅设备台帐及小车柜技术资料、更改计划 | 有一台应淘汰而未淘汰或应改造而未改造不得分,有更改计划扣50% | | |
(8)是否按规定采取开关防慢分措施 | 10 | 查现场规程及设备 | 任一台未采取措施或措施不完善不得分 | | |
(9)各类断路器、隔离开关的安装使用说明书是否齐全 | 5 | 查阅技术资料 | 不齐全不得分 | | |
1.1.2.6 | “四小器”(电压互感器、电流互感器、避雷器和耦合电容器) | 65 | | | | |
(1)110kV及以上国产户外电压、电流互感器是否采取了可靠的防雨密封措施 | 15 | 现场检查或查阅互感器出厂说明书、改造资料(台帐) | 任一台未采取措施或措施不完善不得分 | | |
(2)110kV及以上磁吹避雷器、金属氧化物避雷器是否按规定在运行中测量电导电流或泄漏电流 | 10 | 查阅测试记录 | 未认真执行不得分 | | |
(3)35kV及以上“四小器”预防性试验是否有超标项目;试验是否超过了规定周期 | 20 | 查阅试验报告 | 任一台有重要项目不合格加扣1.1.2.6条20%;应退出而未退出运行1.1.2.6条不得分;任一台超期6个月以上扣50% | | |
(4)“四小器”瓷套管是否有裂纹;互感器是否有漏油现象;耦合电容器是否有渗油现象 | 15 | 现场检查 | 发现一台瓷套有裂纹不得分;任一台互感器漏油不得分;互感器严重漏油或耦合电容器渗油1.1.2.6条不得分 | | |
(5)现场安装的35kV及以上“四小器”厂家安装使用说明书是否齐全 | 5 | 对照设备台帐检查 | 不齐全不得分 | | |
1.1.2.7 | 防误操作闭锁装置 | 60 | | | | |
(1)户外35kV及以上配电装置是否全部实现了“四防”(不含防止误入带电间隔);各单元闭锁装置功能是否可靠 | 20 | 现场检查 | 有一处不符合要求扣50% | | |
(2)户内高压配电装置是否全部实现了“五防”;备单元闭锁装置功能是否可靠五防,防止带负荷拉合隔离开关(或手车一次插头);防止误分合断路器;防止带电挂地线(合接地开关);防止带地线(接地开关)合隔离开关(或手车一次插头)或合断路器;防止误入高压带电间隔 | 20 | 现场楂查 | 有一处不符合要求扣50% | | |
(3)防误闭锁装置是否有单独的电源系统(与继电保护、控制回路的电源分开) | 5 | 现场检查,查阅闭锁装置接线图 | 不符合要求加扣1.1.2.7条20% | | |
(4)闭锁装置的维护责任制是否明确,维护状况是否良好 | 5 | 现场检查,查阅检修记录 | 责任制不明确不得分;闭锁装置缺陷未能及时消除加倍扣分 | | |
(5)解锁钥匙或备用钥匙管理是否严格;评价期内是否发生过强行解锁误操作事故 | 10 | 现场检查,查阅有关文件、规程等 | 无使用解锁钥匙的明确规定或管理不严不得分;虽有规定但执行、管理不严而发生解锁误操作又未采取防范措施1.1.2.7条不得分 | | |
1.1.2.8 | 过电压保护及接地装置 | 70 | | | | |
(1)避雷针(线)的防直击雷保护范围是否满足被保护设备、设施和建筑物要求 | 10 | 现场检查,查阅避雷针(线)保护范圈图 | 无图纸或按规定应设防直击雷的设备、设施和建筑物未全都受到保护不得分 | | |
(2)110kV及以上主变压器中性点过电压保护是否完善 | 10 | 现场检查 | 不符合要求不得分 | | |
(3)各处避雷器配置、选型是否正确,防雷设施在雷雨季节是否全部投入 | 10 | 现场检查,查阅设备台账 | 有一处不符合要求不得分 | | |
(4)中性点非直接接地系统按规定装设消弧线圈的是否已装设;补偿方式及调整的脱谐度是否符合要求 | 10 | 查阅整定、调试资料 | 不符合要求不得分 | | |
(5)主系统是否存在铁磁谐振过电压隐患并采取防范措施 | 10 | 现场检查,查阅运行记录 | 不符合要求不得分 | | |
(6)接地装置(含独立避雷针)的接地电阻是否按规定周期进行测试,接地电阻是否合格;接地引下线与接地网的连接情况是否按规定周期进行检查,运行10年以上(或按网、省局规定年限)或腐蚀严重地区的接地网腐蚀情况是否进行抽样开挖检查 | 10 | 查阅有关部门的试验报告、记录、资料 | 未全部按规定周期测试不得分;接地电阻超标不得分,接地网接地电阻严重超标1.1.2.8条不得分;接地引下线或接地网未按规定周期检查不得分;发现一处接地引下线(特别是用混凝土构件钢筋作部分引下线时)焊接或螺栓压接不良不得分,如为主变压器中性点处1.1.2.8条不得分 | | |
(7)接地装置地线截面是否满足热稳定校验要求,热稳定校验规定如下: 大电流接地系统,取系统最大运行方式下,母线发生单相短路时流过接地线的短路电流稳定值为校验电流,取主保护后备一段保护时间为等效持续时间(0.7s); 小电流接地系统;取系统最大运行方式下,三相短路时流过接地线的短路电流的稳定值为校验电流,取后备保护时间为等效持续时间(3.5s) | 10 | 查阅校验资料、现场核实 | 未进行校验或不满足要求不得分,如为主变压器中性点处1.1.2.8条不得分 | | |
1.1.2.9 | 设备编号、标志及其它安全设施 | 60 | | | | |
(1)户外高压断路器是否装有双重名称(设备或线路名称、调度编号)的编号和路名牌;隔离开关(含接地开关)是否装有调度编号牌,各编号牌安装牢固、字迹清晰 | 10 | 现场检查 | 发现一处编号牌短缺或高压断路器不是双重编号或调度号、路名改动后未及时变更标牌不得分;安装不牢、字迹不清一处不合格扣40% | | |
(2)户内高压配电装置各间隔(开关柜)前后是否均有双重名称编号牌;隔离开关是否均有调度编号牌 | 10 | 现场检查 | 发现一处不符合要求不得分 | | |
(3)常设警告牌(如户外架构上的“禁止攀登,高压危险”、户内外间隔门上的“止步,高压危险”等)是否齐全、清晰 | 10 | 现场检查 | 发现一处不符合要求扣50% | | |
(4)带电部分的固定遮栏尺寸、安全距离是否符合要求,是否牢固、齐全、完整、关严、上锁 | 10 | 现场检查 | 存在严重问题或缺陷加扣1.1.2.9条50%;尺寸、距离不符合要求不得分 | | |
(5)控制、仪表盘上的控制开关、按钮、仪表、保险器、二次回路压板、端子排名称是否齐全、清晰 | 10 | 现场检查 | 缺漏或不清晰的较多不得分;有缺漏扣50%~70% | | |
(6)一次模拟图是否完善,与实际运行方式是否相符 | 10 | 现场检查 | 不完善或与实际接线不符不得分。携带型接地线不能标示扣50% | | |