序号
评价项目
标准分
查证方法
评分标准及评分办法
实得分
备注
1.5.3
保安措施
40
1.5.3.1
微波通信机房及工作人员活动区微波辐射漏能功率密度是否低于“一日8h连续辐射时不应超过38µW/cm2”的规定;微波工作人员是否配备微波防护服、防护帽和防护眼镜
5
现场检查、测量
任一项不符合要求不得分
1.5.3.2
通信机房是否有良好的保护环境控制设施,防止灰尘和不良气体侵入,全年室温保持在15~30℃之间
现场检查并查阅有关记录
不符合要求不得分
1.5.3.3
通信机房是否能够保证工作照明及事故照明
现场检查、试验
1.5.3.4
各通信设备供电电源是否全部为独立的分路开关和熔丝
现场检查
1.5.3.5
通信设备机架是否牢固固定,有可靠的防震措施
1.5.3.6
通信站是否具备防盗、防汛、防鼠、防虫等安全措施
任一项不符合要求扣50%
1.5.3.7
用于高空作业的安全工具是否良好;用于在高压设施区工作的绝缘工具是否良好
10
;