安全性评价 --->
序-号

序号

评价项目

标准分

查证方法

评分标准及评分办法

实得分

备注

1.3

  架空送电线路

460

 

 

 

 

1.3.0.1

  下列专业技术资料是否齐全、完整:

  (1)地区架空送电线路地理平面图;

  (2)每条送电线路的路径图;

  (3)110kV及以上线路断面图;

  (4)每条送电线路的交叉跨越图;

  (5)每条线路的杆塔型式和基础型式图;

  (6)110kV及以上线路导线、避雷线安装曲线(或安装表)

  (7)110kV及以上线路导线、避雷绕连接安装图;

  (8)各条线路经过地区污秽等级分布图及明细表;

  (9)送电线路沿线其它特殊区域(雷击频繁区、强风区、洪水冲刷区、重冰区、导线舞动区、鸟害区、滑坡沉陷区、微气候区及易受外力破坏区等)划定图(或表)

  (10)110kV及以上送电线路换位()图;

  (11)有关隐蔽工程记录;

  (12)110kV及以上送电线路参数的测试报告

20

  查阅资料:500kV线路全数检查;110220kV线路抽查20%,但不少于10条;35kV线路抽查10%,不少于5

  500kV线路任一条未做到齐全、完整扣30%110220kV线路扣20%35kV线路扣10%

 

  网、省局确定抽查范围

  表中500kV线路适用于330kV及以上线路

1.3.0.2

  每条线路是否明确其所属的运行单位和专责人;运行设备的管辖范围与分界点是否明确,不出现空白点

30

  查阅设备管辖分界管理制度、岗位责任制文本,对照检查台账、资料;抽查一个工区

  任一条线路不符合要求不得分

 

 

1.3.0.3

  是否对送电线路绝缘子严密进行定期、定点监测,记录齐全,并能在划定污秽等级及防止污闪中实际应用

30

  查阅测试记录及有关资料

  未认真执行扣60%100%;未在实际中应用扣40%

 

 

1.3.0.4

  各条线路绝缘子爬距是否符合相应地段污秽等级要求,不符合要求的是否采取了防污措施

30

  对照污秽等级分布图;查阅线路绝缘子爬距:

  110kV及以上线路50条及以下抽查5条,50条以上抽查10%35kV线路50条以下抽查3条,50条以上抽查5%

  任一条线路不符合要求并未采取措施的不得分

 

 

1.3.0.5

  是否按规定周期对线路瓷瓶进行清扫或水冲洗

30

  查阅清扫周期有关规定,清扫记录和清扫指示图表:110kV及以上线路50条及以下抽查5条,50条以上抽查10%35kV线路50条以下抽查3条,50条以上抽查5%

  任一条线路超过两次清扫周期未清扫不得分;越过一次清扫周期未清扫扣50%

 

 

1.3.0.6

  是否按规定周期检测35kV及以上绝缘子串零值瓷瓶

20

  查阅测试记录及图表。抽查范围同1.3.0.5

  发现1处问题(例如超期未检测或零值瓷瓶应换未换等)500kV线路扣30%110220kV线路扣20%35kV10%

 

 

1.3.0.7

  是否按规定周期测量杆塔接地装置的接地电阻,接地电阻合格

20

  查阅测试记录及图表。抽查范围同1.3.0.5

  发现1处问题(例如超期未测试或电阻不合格无处理措施和计划等)500kV线路扣30%110220kV线路扣20%35kV10%

 

 

1.3.0.8

  是否按规定周期检查导地线连接器及线夹

20

  查阅测试记录及图表。110kV及以上线路50条及以下抽查5条,50条以上抽查10%35kV线路50条以下抽查3条,50条以上抽查5%,抽查范围同1.3.0.5

  发现1处问题(例如超期未测试或接触不合格无处理措施和计划等)500kV线路扣30%110220kV线路扣20%35kV10%

 

 

1.3.0.9

  是否按规定周期抽查铁塔基础、拉线地下部分及接地装置的锈蚀情况

20

  查阅抽查记录

  发现1处问题500kV线路扣30%110220kV线路扣20%35kV10%

 

 

1.3.0.10

  是否按规定周期检查防洪、防冰冻、防火设施

20

  查阅检查记录。抽查范围同1.3.0.8

  发现1处问题500kV线路扣30%110220kV线路扣20%35kV10%

 

 

1.3.0.11

  线路运行是否按规定周期正常巡视;对线路特殊区域有无重点巡视计划安排,并做好季节性预防事故工作

20

  查阅计划文本、巡视记录、预防性措施。抽查一个工区

  发现1处问题,500kV线路扣30%110220kV线路扣20%35kV10%。无重点巡视计划或不落实不得分

 

 

1.3.0.12

  线路杆塔标志有无统一规定,做到齐全、正确、醒目及各种辅助设施齐全:

  (1)采用双重编号:线路名称及杆塔编号;

  (2)同杆并架或邻近平行或交叉线路应用标帜、色标或其它方法加以区别,能明确区分每条线路在杆塔上的具体部位或位置;

  (3)必要的相序色标和防护标志;

  (4)标志位置统一,设在易见一侧

40

  查阅设备标志规定。被抽查变电站进出线第一基杆塔全数检查;抽查一个工区1020基杆塔

  任一基杆塔不符合规定不得分;无规定或存在严重问题加扣1.310%

 

 

1.3.0.13

  同杆并架或邻近平行或交叉线路的检修工作有无防错上带电线路或误登带电杆塔的组织措施(包括发给检修人员相对应的线路识别标志、设专人监护等)

20

  现场检查,查阅有关规定、工作票

  不符合要求不得分;评价期内由于无标志或措施不完善发生误登触电事故又未采取防范措施加扣1.320%

 

 

1.3.0.14

  各级运行单位有无做好防外力破坏的宣传工作与组织沿线群众护线的计划安排,并组织落实

30

  查阅群防计划、群防组织报告及完成进度

  无计划、无群防组织不得分,不落实扣50%100%

 

 

1.3.0.15

  有无事故巡线、抢修组织表和有效的联系办法(包括抢修图表、人员住处和召集办法等);是否备有事故备品、抢修工具、照明设施及必要的通讯用具,并组织落实

30

  查阅抢修图表及联系办法,检查事故备品库。抽查一个工区

  不符合要求不得分

 

 

1.3.0.16

  防止倒杆塔和断线事故措施是否落实

20

  查阅局年度反措计划及完成进度

  无计划不得分;不落实扣50%100%

 

 

1.3.0.17

  核对性抽查线路运行状况(包括杆塔及基础、导地线、绝缘子、金具、连接器、导地线弛度与限距、拉线、接地装置以及线路防护区、巡线通道、标志等)是否符合运行标准规定

60

  核对性现场巡视检查:500kV线路322处;35220kV线路544处。

  使用工具:望远镜、远红外测温仪、测导线弛度、交叉跨越距离仪器、检查地下部分开挖工具等。

  检查巡线资料:110kV及以上线路50条以下抽查5条,50条以上抽查10%35kV线路50条以下抽查3条,50条以上抽查5%

  发现一处问题:500kV线路扣40%110220kV线路扣20%35kV线路扣10%