安全性评价 --->
序丠号

序号

评价项目

标准分

查证方法

评分标准及评分办法

实得分

备注

1.2

  电缆及电缆构筑物

150

 

 

 

 

1.2.0.1

  运行单位是否备有下列技术资料:

  (1)全部电力和控制电缆清册,清册内容应有每根电缆的编号、起止点、型式、电压、芯数、截面、长度等;

  (2)电缆线路路径图或电缆布线图

10

  查阅资料,现场抽查

  完整、齐全、符合实际得满分;基本完整,不完全符合实际扣20%;基本完整,不符合实际扣30%50%;严重短缺不得分

 

网、省局确定抽查范围

1.2.0.2

  电力电缆预防性试验有无超标及超期(网省局批准的期限)项目

20

  查阅试验记录和试验报告。110kV及以上全数检查;35kV抽查20%,不少于5条;35kV以下抽查10%,不少于10条;被抽查变电站电缆全数检查

  任一条有重要项目超标不得分,应退出而未退出运行加扣1.220%;任一条超周期一年以上扣50%

 

  按厂家规定试验。被抽查变电站见1.1

1.2.0.3

  是否按规定周期对电缆进行巡查,并做完整记录

10

  查阅巡查制度及巡查记录,现场核对性巡查

  发现1处问题扣10%;现场核查发现的问题,缺陷记录未记的,加倍扣分

 

 

1.2.0.4

  电力电缆最大负荷电流是否超过电缆在计及环境温度、土壤热阻数值、多根电缆并行等校正系数后的允许载流量

10

  查阅有关校验计算资料,运行记录

  运行单位未进行核算不得分(以计算为准,并有负责人签字);任一条电缆频繁出现过负荷或过负荷延续时间超过厂家规定加扣1.220%

 

 

1.2.0.5

  电力电缆终端头是否完整清洁,无漏油、溢胶、放电、发热(含引线接头)等现象

10

  现场检查,查阅运行记录

  有一处异常不得分,存在严重问题1.2条的20%

 

 

1.2.0.6

  地下电缆或直埋电缆的地面标志是否齐全,符合有关要求

10

  现场核对性检查

  发现1处不符合要求不得分

 

 

1.2.0.7

  电缆隧道、电缆沟防止进水、渗水及排水设施是否完好

10

  现场重点检查

  不符合要求不得分,情况严重加扣1.220%

 

 

1.2.0.8

  电缆夹层、电缆隧道照明是否齐全良好;高度低于2.5m的隧道是否使用安全电压供电

10

  现场重点检查

  使用电压不符要求或主要地段照明很差不得分;主要地段照明不完善扣50%

 

 

1.2.0.9

  电缆防火措施是否符合要求

50

  调度所及被抽查变电站电缆全数查评

 

 

 

  (1)凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道进入控制室、控制柜、仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞及竖井封堵严密,符合要求

10

  现场检查

  不符合要求不得分;有严重问题1.2.0.9条不得分

 

 

  (2)电缆夹层、隧道、竖井、电缆沟内应保持整洁,不堆放杂物,电缆沟、洞内严禁积油

10

  现场捡查

  不符合要求不得分;有严重问题1.2.0.9条不得分

 

 

  (3)电缆主隧道及架空电缆主通道分段阻燃措施符合要求

10

  现场检查

  不符合要求不得分;有严重问题1.2.0.9条不得分

 

 

  (4)特别重要的电缆(如蓄电池引至直流母线的电缆)采取了耐火隔离措施或更换了耐火电缆

10

  现场检查

  不符合要求不得分;有严重问题1.2.0.9条不得分

 

 

  (5)电缆敷设符合要求

10

  现场检查

  不符合要求不得分;有严重问题1.2.0.9条不得分

 

 

1.2.0.10

  电力电缆室内外终端头和沟道中电缆及中间接头的标示牌是否符合要求

10

  现场检查

  不符合要求不得分