序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 实得分 | 备注 |
1.1.6 | 电抗器及阻波器 | 100 | | | | |
1.1.6.1 | 电抗器 | 70 | | | | |
(1)户外电抗器电瓷外绝缘(含支持绝缘子)爬距是否符合所处污秽地区等级要求,是否采取了防污闪措施 | 10 | 现场检查,查阅各类瓷件爬距资料及污秽区等级划分资料(图) | 有一只瓷件爬距不满足要求,又未采取措施不得分,无污秽图或无污秽等级划分资料或虽有但不符合实际不得分 | | |
(2)电抗器引线接头是否有发热征象;设备容量是否满足最大负荷要求 | 10 | 现场检查,查阅台帐、资料、记录 | 有一项发热异常不得分}发热超过规定加扣1.1.6.1条30%;温度监视不完善扣50%}设备容量不满足要求不得分 | | |
(3)预防性试验(含绝缘油色谱)有无超期及超标项目 | 15 | 查阅试验报告(色谱只查500kV电抗器) | 任一台有重要项目不合格加扣1.1.6.1条30%,判定内部故障而缺陷尚未消除1.1.6.1条不得分,如为500kV电抗器1.1.6条不得分;超期6个月以上扣50% | | |
(4)充油电抗器油温及温升是否存在异常情况 | 15 | 现场检查,查阅温度、温升记录 | 有异常扣30%~50%;情况严重不得分,如为500kV电抗器1.1.6条不得分 | | |
(5)充油电抗器套管、储油柜油位是否正常、清晰;套管及本体有无渗漏油 | 10 | 现场检查 | 任一台存在严重问题不得分;油面超过极限位置或轻微渗油扣20%;500kV套管严重漏油1.1.6.1条不得分 | | |
(6)充油电抗器防火措施是否符合规定 | 10 | 现场检查 | 不符合要求不得分;存在严重问题1.1.6.1条不得分 | | |
1.1.6.2 | 阻波器 | 30 | | | | |
(1)阻波器寻线有无断股;接头是否发热;销子、螺丝是否齐全、牢固 | 10 | 现场检查 | 不符合要求不得分;存在严重问题1.1.6.2条不得分 | | |
(2)阻波器安装是否牢固,有无防摇摆措施;与架构的距离是否符合要求 | 10 | 现场捡查 | 不符合要求不得分;存在严重问题1.1.6.2条不得分 | | |
(3)阻波器是否挂搭异物;架构有无变形 | 10 | 现场捡查 | 不符合要求不得分;存在严重问题1.1.6.2条不得分 | | |