安全性评价 --->
序号

序号

评价项目

标准分

查证方法

评分标准及评分办法

实得分

备注

1.1.6

  电抗器及阻波器

100

 

 

 

 

1.1.6.1

  电抗器

70

 

 

 

 

  (1)户外电抗器电瓷外绝缘(含支持绝缘子)爬距是否符合所处污秽地区等级要求,是否采取了防污闪措施

10

  现场检查,查阅各类瓷件爬距资料及污秽区等级划分资料()

  有一只瓷件爬距不满足要求,又未采取措施不得分,无污秽图或无污秽等级划分资料或虽有但不符合实际不得分

 

 

  (2)电抗器引线接头是否有发热征象;设备容量是否满足最大负荷要求

10

  现场检查,查阅台帐、资料、记录

有一项发热异常不得分}发热超过规定加扣1.1.6.130%;温度监视不完善扣50%}设备容量不满足要求不得分

 

 

  (3)预防性试验(含绝缘油色谱)有无超期及超标项目

15

  查阅试验报告(色谱只查500kV电抗器)

  任一台有重要项目不合格加扣1.1.6.130%,判定内部故障而缺陷尚未消除1.1.6.1条不得分,如为500kV电抗器1.1.6条不得分;超期6个月以上扣50%

 

 

  (4)充油电抗器油温及温升是否存在异常情况

15

  现场检查,查阅温度、温升记录

  有异常扣30%50%;情况严重不得分,如为500kV电抗器1.1.6条不得分

 

 

  (5)充油电抗器套管、储油柜油位是否正常、清晰;套管及本体有无渗漏油

10

  现场检查

  任一台存在严重问题不得分;油面超过极限位置或轻微渗油扣20%500kV套管严重漏油1.1.6.1条不得分

 

 

  (6)充油电抗器防火措施是否符合规定

10

  现场检查

  不符合要求不得分;存在严重问题1.1.6.1条不得分

 

 

1.1.6.2

  阻波器

30

 

 

 

 

(1)阻波器寻线有无断股;接头是否发热;销子、螺丝是否齐全、牢固

10

  现场检查

  不符合要求不得分;存在严重问题1.1.6.2条不得分

 

 

  (2)阻波器安装是否牢固,有无防摇摆措施;与架构的距离是否符合要求

10

  现场捡查

  不符合要求不得分;存在严重问题1.1.6.2条不得分

 

 

  (3)阻波器是否挂搭异物;架构有无变形

10

  现场捡查

  不符合要求不得分;存在严重问题1.1.6.2条不得分