序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 实得分 | 备注 |
1.1.5 | 无功补偿设备 | 140 | | | | |
1.1.5.1 | 变电站无功补偿设备配置是否符合规定;是否按规定正常投运(包括按调度规定的无功负荷曲线值停投调相设备) | 20 | 现场检查,查阅资料 | 不符合要求不得分;评价期内发生不按规定投补偿设备引起无功出力降低造成事故1.1.5条不得分 | | |
1.1.5.2 | 调相机 | 80 | | | | |
(1)运行中各部位的温度或温升是否有异常情况 | 10 | 现场检查及查阅表单 | 任一台有此情况不得分;超限情况严重1.1.5.2条不得分 | | |
(2)轴承振动是否超标 | 10 | 现场检查及查阅表单 | 振动异常不得分,严重超限1.1.5.2条不得分 | | |
(3)定子电压调整控制情况是否良好;三相电压是否平衡 | 10 | 现场检查及查阅表单 | 电压超限、三相电压不平衡不得分,情况严重1.1.5.2条不得分 | | |
(4)滑环和整流子表面火花是否严重 | 10 | 现场检查 | 火花严重不得分 | | |
(5)保护和测量装置是否正常投入;功能是否良好 | 10 | 现场检查 | 有一套报警信号或一种监测仪表未投或功能不正常不得分;有一套动作于掉闸保护未投加扣1.1.5条50% | | |
(6)冷却系统、油系统及其它主要部件是否存在重要缺陷 | 10 | 现场检查及查阅缺陷记录 | 任一台存在严重缺陷加扣1.1.5.2条50%,直至1.1.5.2条不得分 | | ; |
(7)预防性试验是否超过规定周期;是否存在超标现象(含透平油) | 10 | 查阅试验报告 | 任一台有重要项目超标1.1.5.2条不得分;应退出运行而未退出1.1.5条不得分;任一台超期6个月以上不得分 | | |
(8)大、小修是否超过规定的周期;检修报告(记录)是否完整 | 10 | 查阅检修报告(记录) | 超周期一年以上不得分;大、小修项目不全扣50% | | |
1.1.5.3 | 电力电容器 | 40 | | | | |
(1)单台电容器的熔断器是否齐全;熔断特性是否符合要求(Ird=1.5~2.0Ice) | 5 | 现场检查,查阅试验报告 | 装设不齐全或熔断特性不符合要求不得分 | | |
(2)电容器组内部故障、过负荷、外部接线短路及系统异常运行保护配置是否完善,并投入运行 | 5 | 现场检查,查阅继电保护记录 | 不符合要求不得分 | | |
(3)运行中是否有漏油、鼓肚的电容器 | 5 | 现场检查 | 任一台异常不得分 | | |
(4)电容器组放电装置是否完好 | 5 | 现场检查 | 无放电装置或放电装置技术性能不符合要求不得分 | | |
(5)电容器组防火措施是否符合规定 | 10 | 现场检查 | 不符合要求不得分;有严重问题1.1.5.3条不得分 | | |
(6)串联电抗器电抗值是否满足限制涌流和高次谐波要求 | 10 | 现场测试,查阅资料、检测报告 | 不符合要求1.1.5.3条不得分 | | |