安全性评价 --->
序号

序号

评价项目

标准分

查证方法

评分标准及评分办法

实得分

备注

1.1.5

  无功补偿设备

140

 

 

 

 

1.1.5.1

  变电站无功补偿设备配置是否符合规定;是否按规定正常投运(包括按调度规定的无功负荷曲线值停投调相设备)

20

  现场检查,查阅资料

  不符合要求不得分;评价期内发生不按规定投补偿设备引起无功出力降低造成事故1.1.5条不得分

 

 

1.1.5.2

  调相机

80

 

 

 

 

  (1)运行中各部位的温度或温升是否有异常情况

10

  现场检查及查阅表单

  任一台有此情况不得分;超限情况严重1.1.5.2条不得分

 

 

  (2)轴承振动是否超标

10

  现场检查及查阅表单

  振动异常不得分,严重超限1.1.5.2条不得分

 

 

  (3)定子电压调整控制情况是否良好;三相电压是否平衡

10

  现场检查及查阅表单

  电压超限、三相电压不平衡不得分,情况严重1.1.5.2条不得分

 

 

  (4)滑环和整流子表面火花是否严重

10

  现场检查

  火花严重不得分

 

 

  (5)保护和测量装置是否正常投入;功能是否良好

10

  现场检查

  有一套报警信号或一种监测仪表未投或功能不正常不得分;有一套动作于掉闸保护未投加扣1.1.550%

 

 

  (6)冷却系统、油系统及其它主要部件是否存在重要缺陷

10

  现场检查及查阅缺陷记录

  任一台存在严重缺陷加扣1.1.5.250%,直至1.1.5.2条不得分

 

  (7)预防性试验是否超过规定周期;是否存在超标现象(含透平油)

10

  查阅试验报告

  任一台有重要项目超标1.1.5.2条不得分;应退出运行而未退出1.1.5条不得分;任一台超期6个月以上不得分

 

 

  (8)大、小修是否超过规定的周期;检修报告(记录)是否完整

10

  查阅检修报告(记录)

  超周期一年以上不得分;大、小修项目不全扣50%

 

 

1.1.5.3

  电力电容器

40

 

 

 

 

  (1)单台电容器的熔断器是否齐全;熔断特性是否符合要求(Ird=1.5~2.0Ice)

5

  现场检查,查阅试验报告

  装设不齐全或熔断特性不符合要求不得分

 

 

  (2)电容器组内部故障、过负荷、外部接线短路及系统异常运行保护配置是否完善,并投入运行

5

  现场检查,查阅继电保护记录

  不符合要求不得分

 

 

  (3)运行中是否有漏油、鼓肚的电容器

5

  现场检查

  任一台异常不得分

 

 

  (4)电容器组放电装置是否完好

5

  现场检查

  无放电装置或放电装置技术性能不符合要求不得分

 

 

  (5)电容器组防火措施是否符合规定

10

  现场检查

  不符合要求不得分;有严重问题1.1.5.3条不得分

 

 

  (6)串联电抗器电抗值是否满足限制涌流和高次谐波要求

10

  现场测试,查阅资料、检测报告

  不符合要求1.1.5.3条不得分