制定依据| 一 | 巡视与检查 | 1.走路扎脚 | 1.1.鞋内加垫牛皮垫,严禁穿凉鞋。 | |
| 2.狗咬 | 2.1.进屯对可能有狗的地方先喊叫,叫狗主人把狗看住,可备一棍棒,防备狗突然窜出 |
| 3.蛇咬 | 3.1.巡线时带一树棍,边走边打草,打草惊蛇让蛇先走。 |
| 4.车碰 | 4.1.在交通繁忙路段巡视要注意来往车辆。 |
| 5.摔倒 | 5.1.巡视下坡路段应防滑,应拄一棍或拉住小树枝慢慢下坡走。 |
| 6.溺水 | 6.1.特殊巡视应二人进行。下暴雨洪水上涨时,不明深浅的河不能趟过。 |
| 7.失足 | 7.1.夜间巡线应有足够的照明。 |
| 二 | 砍伐树木 | 1.高处坠落 | 1.1.上树砍剪树木时,不应攀抓脆弱和枯死的树枝。 1.2.不应攀登已经锯过的或砍过的未断树木。 1.3.应使用安全带,潮湿天气注意防滑。 1.4.使用梯子角度要合适,绑牢或有专人扶持。 | 通信安规23条 |
| 2.砸伤 | 2.1.为防止树木倒落在导线上应设法用绳索拉向与导线相反方向绳索应有足够长度,以免拉绳人员被倒落的树木砸伤。 2.2.砍剪的树木下面或倒落树范围内应设专人监护,不得有人逗留,防止砸伤行人。 2.3.上下树时严禁随身携带剪伐工具。 | 安规线路25~29条 |
| 3.人身感电 | 3.1.树枝接触高压带电导线时,严禁用手直接去取,人和绳索应与导线保持足够的安全距离3.2.电力线路有电不得攀登杆塔树木,绳索不得接触导线。 |
| 三 | 基础施工 | 1.挖坑、挖沟时 铁锹、铁镐伤 脚;回落土石 及塌方伤人, 煤气及沼气中 毒
| 1.1.开挖前必须与有关部门取得联系,明确地下设施的确切位置做好防范措施组织外来人员 施工时交待清楚,并加强监护。 1.2.超过1.5米深的坑内作业时,坑边的余土要清除,抛土要特别注意,防止土石回落坑内 打伤挖坑人员。 1.3.松软土层挖坑沟时,应有防止塌方措施,如加档板、撑木等,严禁由下部掏挖土层。 1.4.在居民区或交通要道附近挖沟坑时,应设盖板和围栏,夜间挂红灯,防止行人掉进坑内1.5.挖掘的铁镐不要刮手刨脚。 1.6.石坑、冻坑打眼时应检查锤把,锤头及钢钎是否良好,打锤人应站在扶钎人侧面,严禁 站在对面,并不准戴手套,扶锤人应戴安全帽,钎头如有开花现系时应更换修理 1.7.在煤气管线附近挖坑时,必须由两人进行,监护人必须密切注意挖坑人,防止煤气中毒1.8.在垃圾堆处挖坑沟时,必须由两人进行,监护人必须密切注意挖坑人,防止沼气中毒。1.9.在电缆路径上挖沟坑时,不得使用铁镐,挖到电缆盖板和方砖等标指物时,更应特别注 意,防止碰坏运行中的电缆或感电伤人。 | |
2.水泥杆基础施 工底拉盘安装 时砸伤人
| 2.1.安装底拉盘应先将坑边土清理干净,有站人和放盘位置。 2.2.放盘施工中坑内不得有人,严防人随盘同时落入坑内。 2.3.下拉线盘时,防止拉线棒反弹,拉盘的对面不得有人停留和观看,防止拉线棒打伤。 2.4.用吊车放底拉盘,吊车臂下和重物下严禁有人。 2.5.坑内工作人员应戴安全帽。 2.6.施工中应有专人监护,并随时进行检查。 |
| 3.运输时砸伤 | 3.1.使用车辆运输不得超载,电杆和线盘必须绑牢,防止滚动或移动伤人。 3.2.装卸电杆应防止散堆伤人,分散装卸时每卸完一处,必须将车上的电杆绑扎牢固后方 可继续开车运送。 3.3.多人抬杆必须同肩,步调一致,起放电杆时应呼叫互应。 3.4.凡用绳子牵引电杆,必须将杆子绑牢,钢丝绳不得接触磨地面爬山线路两侧5米内不 得有人停留和通过。 |
| 四 | 立杆和拆杆 | 1.用叉杆立杆时 倒杆砸伤人
| 1.1.立撤杆时,设专人指挥,开工前讲明施工方法、安全措施,工作班人员要明确分工, 密切配合。 1.2.立撤杆时要使用合格的起重工具,严禁过载使用。 1.3.立杆过程中坑内严禁有人工作,除指挥人员和指定工作人员外,其余人员必须远离杆 下1.2倍杆高的距离以外。 1.4.立杆中间要修理杆坑时,应有防止杆身滚动,倾斜的措施,如采用拉绳和固定好叉杆1.5.叉杆只能用于立轻的单杆。 |
| 2.利用旧杆立杆 倒杆伤人 | 2.1.使用旧杆立撤杆,应首先检查杆根,必要时应设临时拉线加固。 2.2.此法只能运用更换比较轻型8米以下水泥杆。 |
| 3.利用吊车立杆 拆杆伤人 | 3.1.使用吊车立撤杆时,钢丝绳套应捆在电杆的合适位置,防止电杆突然倾倒伤人。 3.2.吊车转动过程中,电杆附近不得有人逗留。 3.3.吊车臂下和重物下不得有人工作和逗留。 3.4.只有杆根回填土填平夯实后,方可上杆拆除捆绑钢丝绳套。 3.5.在铁路附近立撤杆时,应距铁轨1.5倍杆高的距离。 3.6.当火车来往频的地段应设专人监护来往车辆。 3.7.当火车来临时,应停止一切有碍行车安全的工作。 |
| 五 | 放、紧线工作 | 1.放线、紧线 时抽伤人
| 1.1.放紧线工作,应制订安全措施,并经局有关部门及领导批准。 1.2.撤线、放线应有专人统一指挥,统一信号。 1.3.所使用的工器具必须合格,使用前必须有专人检查,确无问题后方可使用。 1.4.交叉跨越处放撤线时,应先取得主管部门同意,做好安全措施在路口设专人手持信号旗 看守。 1.5.紧线前应检查导线有无障碍物挂住,消除卡线障碍,工作人员不得跨在导线上或站在 导线内角侧工作。紧线中要防止弹跳或跑线伤人。 1.6.剪断杆上导线时,工作人员的头部必须超出导线高度以上,以免突然卷缩弹伤工作人员1.7.紧撤线时,安全带必须绑在杆塔主材上。 |
| 六 | 梯上作业 | 1.梯倒摔伤及 落物打伤人 | 1.1.使用梯子前必须检查是否牢固可靠,立放要平稳。 1.2.梯子有人工作时下面要有专人扶持,折叠式梯子要挂好安全钩。 1.3.一架梯子上不得同时站两人工作,挂吊线的梯子应有牢固的安全钩。 1.4.梯上工作应系安全带。 1.5.上下梯子不准携带笨重物件。 1.6.梯子不得搁在导线上,当梯子上有人工作时,严禁移动梯子,防止摔伤。 1.7.梯子与地面的斜度为60度左右,工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。 1.8.在通道上使用梯子时,应设专人监护,梯子不准放在门前使用有必要时应采取防止门突 然开启的措施。 1.9.在梯子上工作时应使用工具袋,物件应用绳子传递,不准从梯子上或梯下互相抛递。 1.10.梯上工作人员严禁掉下工具和器材,以免打伤扶梯人员。 1.11.软梯应每半年试验一次,过期未作试验的软梯不准使用。 1.12.软梯的安全系数不得少于10,使用时应挂在可靠的支持物上。 | |
| 七 | 电缆的敷设及维护 | 1.电缆搬运时 砸伤人 | 1.1.装运电缆时应有专人负责,明确分工,装运前要对工器具进行全面检查,并做好安全措 施。1.2.起吊装御电缆线盘时,起重设备应安全可靠,试起吊离地后应检查受力情况无异常时方 可正式起吊。 1.3.吊臂和重物下严禁有人逗留或通过。 1.4.电缆轴放平后,应用牢固的绳索固定在汽车上,下面轴前后方更填一根相应的木方,并 且用铁线与轴固定,严防运输中电缆轴滚动。 1.5.电缆装好车后,人员拆出车辆,不准许物人混箱运送,以防电缆轴滚移伤人。 1.6.车辆运输不准超载。 1.7.每御完一轴,必须重新绑捆,防止滚动移动伤人。 |
2.电缆敷设时 伤人
| 2.1.敷设电缆时应统一指挥,规定联络信号。 2.2.电缆轴应支持牢固,防止放电缆时倾倒滚动伤人。 2.3.牵引电缆时速度要均匀,稳起稳定,机械牵引时人员不得靠近钢丝绳,以防发生意外。2.4.敷设水底电缆时,应使船体保持平稳,船上应备有足够的救生圈,工作人员应穿救生衣 |
| 3.人孔内工作 时中毒、砸 伤 | 3.1.进入人孔前,应先检查孔内是否有剧毒气体。 3.2.应先将人孔盖板打开,排放几分钟气后,再下孔工作。 3.3.在人孔中工作,孔上必须有人监护,如发现人员有头晕,呼吸困难时,应立即停止工 作,将人员撤离人孔,并采取通风排毒措施。 3.4.人孔内有人工作,应在井上设围栏、红旗等醒目标志,并设专人看守,防止意外事故 发生。 3.5.工器具及材料应手递传递,不准乱抡。 3.6.孔内工作前应清扫杂物,将沼气放尽方可下去工作,孔内除喷灯外,不准有其他易燃 物品。 3.7.工作中要做好防火措施,严格遵守操作规程。 3.8.使用喷灯要遵守喷灯安全使用的规定。 | |
| 4.焊接时烧伤、 烫伤、中毒 | 4.1.拆焊电缆头时,应戴护目镜、手套,杆上焊接电缆要防止落锡伤人。 4.2.拆电缆头时,先断电缆气源,放尽余气防止焊锡喷飞伤人。 4.3.在烧腊化锡,熬胶化沥青时应有专人看管,防止烫伤、中毒,工作人员应戴防护镜、 手套、鞋盖及防护服,并注意防火。 4.4.配制环气树脂,灌接头时应注意防毒、防火。 |
| 5.使用喷灯时防 止烧伤、烫伤 | 5.1.不得使用漏油、漏气的喷灯。 5.2.喷灯的气压不可过高,喷火嘴无堵塞。 5.3.喷灯应熄灭后加油,加油不宜过满,油量不超过容积的3/4为好。 5.4.点火时不准把喷嘴正对着人或易燃物品。 5.5.点燃的喷灯禁止猛烈振动或拆御修理。 5.6.喷灯用完后,应放尽气,待冷却后放入工具箱内。 |
| 八 | 电缆的气压维护 | 1.充气时防爆、 防燃
| 1.1.充气前应检查充气设备是否安全可靠压力表是否正常。 1.2.不得使用失效的硅胶和氯化钙。 1.3.电缆内的气压必须严格执行技术规定最大值不得超过标准值的10%。 1.4.充入的气体应干燥、无毒、不爆炸、不燃烧,对电缆电气特性不降低,不发生化学腐 蚀的气体。 | |
| 九 | 结合加工设备上的工作
| 1.通道检查测试 时高、低压感 电
| 1.1.拆装结合设备前应由变电运行人员将接地刀闸合上,有可靠接地,电容器放电后进行1.2.测试仪表的外壳均应可靠接地。 1.3.拉合试验电源应相互配合,做好通讯联络。 1.4.接拆线都应在无电状态下进行。 1.5.整个测试过程都应在良好通讯情况下进行。 | |
| 2.结合滤波器检 查测试时低压 感电 | 2.1.拆装结合滤波器引头前应由变电运行人员将接地刀闸合上,验证无电后进行。 2.2.人员活动范围必须与带电体保持足够的安全距离。 2.3.测试全过程中必须有良好的通讯联络。 |
| 十 | 通信电源工作 | 1.电源接引时低 压感电 | 1.1.通信电源交流回路在配电盘上的工作应开二种工作票,由变电人员监护和接引。 1.2.通信电源屏上回路的接引应在停电状态下进行,并认真做好监护。 | |
| 2.自动切换试验 时设备烧损及 人身感电 | 2.1.自动电源的切换试验应在负载良好状态下进行,严防负载短路防止设备烧损。 2.2.自动电源在切换前对起动电阻等详细检查,调在合理状态下进行。 2.3.不准带电更换熔断器。 |
| 十一 | 其它安全工作 | 1.打眼时感电、 高处坠落、落 物伤人 | 1.1.电钻电锤必须有良好的绝缘和可靠的接地。 1.2.使用电锤电钻须带绝缘手套。 1.3.不准提着电钻电锤导线或转动部分,在梯子上打眼时应遵守使用梯子的各项安全措施 ,防止感电坠落。在高处打眼时,电锤等应用绳索传递,小工具和螺丝等用工具袋, 不准上下抛抡。 | 通信安规101条 通信安规102条
|
| 2.射钉枪意外伤 害 | 2.1.射钉枪使用前必须全面检查,按操作方法进行操作。 2.2.发射时枪管与护罩必须紧帖在被射面上,严禁在凹凸不平的物体上射击,如第一枪未 能射入禁止在原位射击。 2.3.当发现“臭弹”或发射不灵时,取出子弹检查,查明原因后再使用。 2.4.对于厚度不大,强度低的建筑物,严禁使用射钉枪(被射物厚度≥钉弹长度×2.5)2.5.射入点距离建筑物边缘不得过近(不小于10厘米)。 |
| | | | |