制定依据| 一 | 编制检修计划 | 1.运行方式考虑不周, 倒闸操作时甩掉负荷 | 1.1.详细编制检修计划,严谨合理的安排运行方式。 | 安规发电厂和变电所电气部分及调度运行规程 |
| 二 | 编制倒闸操作票
| 1.倒闸操作票编制错误
| 1.1.核对一次系统,包括系统内开关、刀闸的实际位置,有无接地线,保护及自动 装置的使用情况。 1.2.正确使用保护及自动装置。 1.3.正确预测根据此操作票进行操作时,系统潮流的变化及可能对系统带来的影响1.4.不要漏项或多项 |
| 三 | 审核倒闸操作票 | 1.不能发现一张操作票 中的原则性错误 | 1.1.审查操作票时要逐字、逐句、逐项。 1.2.要根据系统的实际情况审查操作票中每一项操作的必要性及正确性。 |
| 四 | 1.误下令、误调度 | 执行倒闸操作票
| 1.1.严格按正确操作票的顺序执行,不准漏项,擅自加项或跳项操作,如需改变操 作顺序,必须征得有关领导同意,与现场核对无误,在不致于造成现场误解情 况下,可以进行但必须做好记录。 1.2.执行操作票过程中,须认真执行录音、复诵、记录制度,使用标准操作术语。1.3.在执行操作票过程中,如发生事故,需立即停止操作,在弄清情况、事故处理 结束后方可继续操作。 |
| 五 | 电网事故处理 | 不按规程处理事故,盲目蛮干
| 1.1.正确处理事故,必须具备本专业过硬的技术知识,因此在日常工作中,应加强 业务知识的学习。 1.2.事故处理必须按规程办事。 1.3.事故处理应该有系统观念。事故处理过程中,不能再对未停电设备或人员造成 伤害,即不能扩大事故。 1.4.对一些重大事故的处理,需及时向有关领导汇报并得到批准。 |
| 电网设备临检 | 有关安全措施考虑不周 | 1.1.首先根据现场实际情况,设备确实需要进行临检的方可批准即符合设备临检条 件,对不符合临检的设备令其正常申请。 1.2.对临检设备,如设备需立即停运,可以请示有关领导立即停运不需下达预备操 作票,但设备停运后需采取其它安全措施时,则必须补上操作票,如果设备不 需立即停运,则必须下达预备操作票进行正常操作。 |
| 配调对无人值班变电所遥控操作 | 误操作 | 1.1.应与远动人员经常沟通,检查巡视,使远动设备显示情况与现场相符,发现有 与现场不符的立即纠正,正确使用操作卡。 |
| 防火工作 | 火灾 | 1.1.生活间电炉要有专人管理,电炉刀闸、电源线要经常检查,发现缺陷立即消除 |