序号
|
作业内容
|
危险点
|
控制措施
|
制订依据
|
|
一
|
互感器引线拆、装
|
1.传递引线时,误登带电设备
|
1.1在可能误登的架构上,挂“禁止攀登,高压危险”标示牌。
1.2使用绝缘杆或绳索传递引线。
|
|
|
2.引线掉落击伤人
|
2.1作业人员应戴好安全帽,躲开引线运动的方向。
|
|
|
3.拆、装引线时伤手
|
3.1戴手套和正确选用工具。
|
|
|
二
|
互感器二次接线拆除和恢复
|
1.接线错误造成短路
|
1.1拆线时做好标记和记录,接线时认真校对。
|
|
|
2.低压交、直流电源反馈造成触电
|
2.1确认无电压后,方可开始工作。
2.2取下熔断器。
|
|
|
三
|
排油、注油和滤油
|
1.低压触电
|
1.1低压交流电源应装有触电保安器。
1.2滤油机的外壳需可靠接地。
1.3滤油机电源开关的操作把手绝缘良好。
|
安规热机54条
|
|
2.上、下设备架构时摔伤
|
2.1按规程要求检查梯子,使用时需放置稳固,由专人扶持。
2.2上、下梯子时,应清除鞋底的油污。
|
|
|
3.跑、漏油污染地面,滑倒伤人
|
3.1设专人看管滤油设备,油路密封良好。
3.2作业人员穿耐油性能良好的防滑鞋。
|
|
|
四
|
金属膨胀器、储油柜、瓷质油箱的拆、装
|
1.从设备构架上掉落,摔伤
|
1.1搭设检修平台,使用安全带。
|
|
|
2.设备部件掉落砸伤人
|
2.1使用专用吊具吊装,或用绳索传递。
2.2作业人员不得站在检修设备的下方。
|
|
|
3.一次引线脱落,打伤人
|
3.1瓷质油箱吊至一定高度时,用杆或绳索固定一次引线。
|
|
|
五
|
互感器的电气试验
|
1.误碰试验设备造成触电
|
1.1与试验工作无关的人员,不得靠近试验设备。
1.2被试设备周围应设临时遮栏,并悬挂警告牌,设专人看守。
|
|