安全措施 > 35-500KV少油断路器大修危险点及其控制措施
35~500kV少油断路器大修危险点及其控制揩施

 

35~500kV少油断路器大修危险点及其控制措施

 

序号

作业内容

危险点

控制措施

制订依据

  大型施工器材在现场的搬运

1.在施工现场搬运检修架等长大物件时触碰带电部位

1.1梯子、架子等长大物件,需两人放倒搬运并与带电部位保持安全距离。

  安规电气266条

  装、拆断路器专用检修架

1.人员从开关架构上摔落

1.1装、拆检修架时需将安全带绑在牢固的金属件上。

2.检修架安装不稳固

2.1检修架各部连接紧固件需紧固,底脚稳固,护栏安装牢靠。

3.跳板窜动,人员从检修架上掉落

3.1跳板需牢固地固定在检修架上,跳板表面不得有油污。

4.使用梯子上、下平台时摔伤

4.1升降梯的闭锁装置灵活可靠,牵拉绳捆绑牢固,梯子上端与平台捆绑牢固。

4.2不得肩扛重物上、下梯子。

  断路器两侧引线拆、装

1.传递引线时误登带电设备架构

1.1在可能误登的架构上挂“禁止攀登、高压危险”标示牌。

1.2装拆和传递引线时,需使用绝缘杆或绳索。

2.引线掉落打伤人

2.1地面人员应躲开引线运动的方向。2.2现场人员应戴好安全帽。

3.拆、装引线时,碰伤手

3.1戴手套和正确选用工具。

4.感应电压感电,引发摔伤

4.1作业人员应戴手套。

4.2在作业地点加设临时接地线。

  检修前后的机械、电气参数调试

1.拆、接交直流电源时,发生短路灼伤

1.1严禁越过熔丝接电源。

1.2电源线不得辗、砸、压,长度适当。

2.进行机械参数调整时,人员配合不协调碰伤面部和手、脚

2.1测试人和操作人配合好,由测试人发令。

2.2严禁将手、脚踩放在开关的传动部位的可动部件上。

2.3测量时,头部和手不得接近测量杆。

3.进行电气参数试验时,低压触电

3.1测试仪器、仪表的电源接头应做绝缘处理。

3.2测速时禁止用手扶待。

3.3进行主回路电阻值和泄漏电流值测定时,开关本体的作业需停止,作业人员撤离工作位置。

  断路器本体的吊装(适用于110kV及以上的断路器)

1.吊车在高压设备区内行走触碰带电部位

1.1吊车在进入高压设备区前,工作负责人会同吊车司机踏查和确定吊车的行走路线,明确安全注意事项。

1.2吊车在高压设备区行走时,设专人监护和引导。

2.起重工器具选择不当,被吊件掉落伤人

2.1根据被吊件的重量,按标准选择工器具。

2.2确保起吊平稳,不得剧烈抖动、摆动。

3.吊绳的受力不均,造成倾斜和翻倒碰伤作业人员

3.1吊绳的受力点应在中间机构箱上。3.2捆绑绳强度可靠、捆绑牢固。

  断路器本体的分解、检修

1.开关误分、合闸伤人

1.1将断路器分闸,断开其操作能源,将液压机构的油压泄压至零。

2.操作方式或工具选用不当碰伤面部、手等

2.1工作中必须戴好安全帽。

2.2使用专用工具,用力适度。

2.3不准将手放在受力方向和尖硬物件之间,身体躲开工具转动半径和受力方向。

3.瓷套、上帽、法兰等重物脱落砸伤人

3.1分解、安装时设专人扶持。

3.2运搬时,使用专用吊具或用绳索传递。

3.3放置稳固,避开人员经常活动的范围。

4.残油污染、滑倒伤人或器材滑落伤人

4.1及时清除手、鞋底、平台上的油污。4.2检修平台上不得存放工器具、零件。

  CD型电磁操动机构的分解检修

1.分解机构时弹簧伤人

1.1分解前,将弹簧能量释放。1.2做好防止弹簧突然弹出的防范措施。

2.合闸铁芯拆、装时伤人

2.1两人抬铁芯时,互相呼应。2.2不得将手放在合闸铁芯的底部。

3.紧固控制回路螺丝时触电

3.1确认无电压后方可开始工作。

4.用油清洗时引起火灾

4.1工作现场严禁吸烟,动明火。

  CY型液压操动机构的分解检修

1.排、充氮气时,零件冲出伤人

1.1作业人员不得面对喷口。

1.2充气前须检查确认充气管路密封良好。

2.拆装储压筒、电机等时伤人

2.1作业人员互相呼应,均匀用力。

2.2不得直接用手搬抬。

3.紧固控制回路螺丝时触电

3.1确认无电压后方可开始工作。

4.用油清洗时引起火灾

4.1工作现场严禁吸烟,动明火。

5.高压油冲出伤人

5.1将液压机构油压泄到零值。

6.液压油吸入人体内中毒

6.1不得用嘴吸液压油。

  操动机构共用部分检修

1.机构箱门突然开启或关闭打伤人或引发人员摔伤

1.1作业时将机构箱门拆下或采取可靠的止动措施。

2.从检修平台上掉下摔伤

2.1检修平台周围应装有安全护栏。

  三极或单极传动部分检修

1.传动拉杆、拐臂突然动作挤伤人

1.1检修传动部分前需将操动机构的能量释放掉。

  安规热机54条

2.拆、装开口销时方法不当伤人

2.1拔开口销前须将其开口并拢。

2.2缓慢转动逐渐拔出。

3.拆、装销轴时伤人

3.1使用铜棒和手锤拆卸轴时须防止铜棒弹飞和锤头脱落伤人。

十一

  绝缘油和液压油过滤

1.低压触电

1.1低压交流电源应装有触电保安器。1.2滤油机的外壳需可靠接地。

1.3滤油机电源开关的操作把手绝缘良好。

2.跑、漏油污染地面,滑倒摔伤人

2.1设专人看管滤油机。

2.2确保油路密封良好。

2.3穿耐油性能良好的防滑鞋。