安全措施 > 倒闸操作危险点及其控制措施
倒闸操作危险点及其控制揩施

 

倒闸操作危险点及其控制措施

 

序号

作业内容

危险点

控制措施

制订依据

  倒闸操作

1.发生误操作造成人员感电或被电弧灼伤

1.1操作票由操作人填写,监护人和值班负责人审查,正式操作前须在模拟盘上进行预演。

1.2倒闸操作必须由两人进行,操作中每进行一项应严格执行“四对照”。

1.3必须按操作票的顺序依次操作,不得跳项、漏项或擅自更改操作顺序,在特殊情况下,需要跳项操作或取消不需要的操作项目必须有值班调度员的命令或值长(运行负责人)的许可,值班负责人的批准,确认无误操作的可能,方可进行操作。操作中严禁穿插口头命令的操作项目。

1.4执行一个倒闸操作任务时,中途严禁换人。

1.5防误锁的万能解锁钥匙按规定保管,使用时须经有关领导批准并登记。

1.6拉、合刀闸和开关,均须戴绝缘手套,雨天必须操作室外高压设备时,绝缘杆上应有防雨罩,还应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。

1.7装、拆高压可熔断器,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,站在绝缘垫或绝缘台上操作。

  安规电气18~31条

2.装、拆接地线和拉合刀闸时砸、磁操作人员

2.1操作人员必须戴安全帽。

2.2装、拆接地线时,操作人和监护人的站立位置要选择适当。

2.3拉、合刀闸时,操作人的身体应躲开刀闸的操作把手的活动范围。

  安规电气78、79条