7 7值班人员应怎样对待调度的操作命令?哪些操作可不经调度许可? 答 电网的电气设备实行三级调度。按照调度权利的划分, 分别隶属总调度所(简称总调或网调)、中心调度所(简称中调)和地区调度所(简称区调 )。设备归谁调度,倒闸操作时就由谁下令操作。 (1)调度的操作命令。操作命令分综合令和具体令。 1)综合令。倒闸操作只涉及一个发电厂或一个变电所或不必观察对电网影响的操作,一般下 综合令。受令单位接令后负责组织具体操作,地线自理。 2)具体令。倒闸操作涉及两个及以上单位或新设备第一次送电,一般下具体令。具体令由调 度按操作票内容逐项下达。每一项操作完成,接到回令,再下达下一项,直到操作全部结束 。 (2)怎样对待调度的操作命令? 1)对于调度下达的操作命令,值班人员应认真执行。 2)如对操作命令有疑问或发现与现场情况不符,应向发令人提出。 3)发现所下操作命令将直接威胁人身或设备安全时,则应拒绝执行。同时将拒绝执行命令的 理由以及改正命令的建议,向发令人及本单位的领导报告,并记入值班记录中。 (3)允许不经调度许可的操作。紧急情况下,为了迅速处理事故,防止事故的扩大,允许值 班人员不经调度许可执行下列操作,但事后应尽快向调度报告,并说明操作的经过及原因。 1)将直接对人员生命有威胁的设备停电或将机组停止运行; 2)将已损坏的设备隔离; 3)恢复厂用电源或按规定执行《紧急情况下保证厂用电措施》; 4)当母线已无电压,拉开该母线上的断路器; 5)将解列的发电机并列(指非内部故障跳机); 6)按现场运行规程的规定:①强送或试送已跳闸的断路器;②将有故障的电气设备紧急与电 网解列或停止运行;③继电保护或自动装置已发生或可能发生误动,将其停用;④失去同期 或发生振荡的发电机,在规定时间不能恢复同期,将其解列等。
|